      <i id='Qpbslc'><tr id='Qpbslc'><dt id='Qpbslc'><q id='Qpbslc'><span id='Qpbslc'><b id='Qpbslc'><form id='Qpbslc'><ins id='Qpbslc'></ins><ul id='Qpbslc'></ul><sub id='Qpbslc'></sub></form><legend id='Qpbslc'></legend><bdo id='Qpbslc'><pre id='Qpbslc'><center id='Qpbslc'></center></pre></bdo></b><th id='Qpbslc'></th></span></q></dt></tr></i><div id='Qpbslc'><tfoot id='Qpbslc'></tfoot><dl id='Qpbslc'><fieldset id='Qpbslc'></fieldset></dl></div>

          <bdo id='Qpbslc'></bdo><ul id='Qpbslc'></ul>

        1. 您好,欢迎来到山东中煤工矿集团!

          高压电缆接地的常见问题有哪些?

          编辑:中煤集团  发布时间:2015-11-19  浏览:3223

          高压电力电缆的铜屏蔽和钢铠一般都需要接地,两端接地和一端接地有什么区别?制作电缆终端头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块?制作电缆中间头时,钢铠和铜屏蔽层能否焊接在一块?

          35KV高压电缆多为单芯电缆,单芯电缆在通电运行时,在屏蔽层会形成感应电压,如果两端的屏蔽同时接地,在屏蔽层与大地之间形成回路,会产生感应电流,这样电缆屏蔽层会发热,损耗大量的电能,影响线路的正常运行,为了避免这种现象的发生,通常采用一端接地的方式,当线路很长时还可以采用中点接地和交叉互联等方式。  

          在制作电缆头时,将钢铠和铜屏蔽层分开焊接接地,是为了便于检测电缆内护层的好坏,在检测电缆护层时,钢铠与铜屏蔽间通上电压,如果能承受一定的电压就证明内护层是完好无损。如果没有这方面的要求,用不着检测电缆内护层,也可以将钢铠与铜屏蔽层连在一起接地。